• 框架柱汇总计算时弹出的错误窗口

    框架柱汇总计算时弹出的错误窗口,但是布置钢筋完全跟图纸一样的啊,怎么回事?难道设计错了?

    弹出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子纵筋=本层层高-下层露出长度+上层露出长度 当本层层高比较矮的时候,那么减去的下层露出长度过大,最后的结果就小于0 解决办法就是改露出长度为0,见附图。

    汇总计算

    2012-09-05 16:55:49 

  • 这就是由于柱子高度的问题引起的,因为软件计算的时候会扣掉下层的露出长度,要是高度不够的话,一扣自然就是负数了,这种情况下修改下构件的计算设置就可以了,修改方式就是楼上说的那种方式

    2012-09-10 16:03:57 

  • 你好好查一下,设置有问题,先查标高

    2012-09-05 16:49:04 

  • 框架柱汇总计算时弹出的错误窗口,但是布置钢筋完全跟图纸一样的啊,怎么回事?难道设计错了?是不是楼层信息没有设置对啊!