• 汇总计算时软件提示钢筋计算出错:直筋长度的计算结果小于0。经过检查柱、梁、板属性值发现没有错误。

    根据软件提示,经过检查柱、梁、板、基础各属性值符合图纸结构要求。 根据平法P36页如右图节点,上层柱纵筋直径较大时,上层柱会有一个倒插钢筋,这根插筋向下经过当前层非连接区Max(Hn/6,Hc,500)再与当前楼层钢筋进行搭接。这样当前层柱纵筋就有两个搭接,该层纵筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于0就不足为奇了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是当前层减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项<抗震柱纵筋露出长度>的非底层修改为0再汇总计算。