• 为什么箍筋/拉筋长度计算时取的11.9D?

    软件中箍筋/拉筋长度计算时取的11.9D是怎么计算得到的?其中1.9d的依据是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    11.9D=弯钩末端的平直段10D+度量差1.9d

    度量差1.9D的来源是根据《钢筋混凝土工程施工及验收规范》里面第3.3.4条用I级钢筋或者冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩。弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。所以,受力筋直径D取最小值2.5D

    弧形长度=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2=4.121d

    弧形长度里面包含了D/2+d的长度

    所以度量差=4.12-D/2-d=1.87d=1.9d


    也就是说弯钩处的圆弧为1.9D。

    砼结构验收规范规定,抗震结构箍筋弯钩平直段长度不应小于10d,且最低不小于75mm,即箍筋长度=(b-2c)*2+(h-2c)*2+(1.9d+max(10d,75mm))*2,当箍筋直径大于等于8时,箍筋长度=(b-2c)*2+(h-2c)*2+(1.9d+10d)=(b-2c)*2+(h-2c)*2+11.9d