liuhj 2014-12-11 16:56:42 | 钢筋算量GGJ2013 | 3262查看 1回答
为什么拉筋弯钩长度计算是按照抗震弯钩数值11.9d计算的?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳解决方案:因为弯钩设置里的“箍筋弯钩平直段长度是按照【工程抗震考虑】,所以将此项改为【图元抗震考虑】即可。如图: 2014-12-11 16:56:42点我,有新答案通知你哦
liuhj 2014-12-11 16:56:42 | 钢筋算量GGJ2013 | 3262查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看