liuhj 2013-10-23 10:33:46 | 钢筋算量GGJ2013 | 1928查看 1回答
为什么绘制的后浇带汇总计算后没有钢筋量?
新建后浇带后,在筏板后浇带配中输入了底部和顶部钢筋,但计算后没有钢筋量,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析一:后浇带位置没有画任何构件图元;
解决方案:绘制图元后重新计算即可。
原因分析二:使用的是2009的抽样软件,后浇带的钢筋为黑色字体的私有属性,后浇带先绘制然后没有选中图元在属性中输入对应的钢筋信息,所以没有计算。
解决方案:将图元选中后输入钢筋信息重新汇总即可