• 后浇带在外墙后浇带中行输入钢筋了,为什么没有计算?

    后浇带在外墙后浇带中行输入钢筋了,为什么没有计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1::因为在软件中后浇带中虽然有外墙后浇带,但是输入钢筋之后,还需要设置外墙外边线,如图:外墙后浇带操作方法是  将后浇带选中--右键--设置外墙外边线--选中外墙边线--右键--选中后浇带--右键--计算选中图元--编辑钢筋。便会看到已经计算了外墙后浇带的钢筋。(需要注意的是剪力墙的绘制方向必须是和后浇带的钢筋是垂直的,即剪力墙是水平方向的,后浇带的绘制方式就是垂直方向的);

    原因分析2:后浇带与墙是平行绘制的,应该是后浇带与剪力墙位置为垂直的关系