liuhj 2014-03-18 18:07:06 | 钢筋算量GGJ2013 | 968查看 1回答
为什么梁的抗震等级是非抗震但在计算箍筋长度的时候算的是11.9d?
梁的抗震等级是非抗震,通过弯钩设置可以看见在计算箍筋长度的时候,应该乘的是6.9d,但是为什么在编辑钢筋中是11.9d?如图所示:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:因为在工程设置--弯钩设置中若给【图元抗震】考虑打上对勾,那么做的工程就是按照定义构件属性里的抗震来考虑的,若给【工程抗震】考虑打上对勾,那么在计算的时候就是按照工程信息里的抗震等级来考虑的,而该工程中工程设置--工程信息中的抗震等级是三级抗震,弯钩设置中选择的是 “工程抗震考虑”,所以在计算的时候就是11.9d。
解决方案:将工程设置-*-弯钩设置--箍筋平直段按照 选择“图元抗震考虑”,则在计算的时候若是非抗震,便会按照 6.9d计算。