• 柱的箍筋根数计算中,搭接区箍筋间距min(5d,100),其中d取值不正确,为什么?

    用户的工程上下层柱子变直径,下层柱的钢筋直径14,本层柱钢筋直径12,采用的是绑扎连接计算搭接区箍筋加密,计算设置中设置的是min(5d,100),其中d取上下层的最小直径,但是计算之后编辑钢筋中d取的是大直径,为什么?如图

    编辑钢筋

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    当上下楼层的柱钢筋级别相同时,则d会按照计算设置取上下楼层纵筋的最小直值。当上下楼层的柱钢筋级别不同时,则会按照级别大的钢筋的直径作为d的取值。