小王子 2017-02-18 13:07:59 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 735查看 1回答
剪力墙覆盖暗柱的问题
如图
紫色是暗柱,灰色是剪力墙。我要用剪力墙覆盖暗柱,是应该剪力墙直接从1画到3还是将剪力墙画成两段(1+2---2+3两段)。我在GGJ里面试了下,直接1画到3,剪力墙的钢筋量多一些。把剪力墙分成两段钢筋量会变少。两种情况的暗柱钢筋量没变化。
求问种画法正确?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
紫色是暗柱,灰色是剪力墙。用剪力墙覆盖暗柱,是应该剪力墙直接从1画到3,因为那是暗柱,是按藏在剪力墙里面的柱子。
2017-02-18 13:12:53
-
如图所示:独立暗柱,图纸此处无剪力墙,那怎样用剪力墙覆盖暗柱?新建一个剪力墙的话那配筋怎么输入?能不输入吗?请问怎样处理麻烦详说 谢谢
-
Z型暗柱位置用剪力墙重叠绘制,统计钢筋量时有::墙在基础左侧水平筋.,如图。这样的话,覆盖剪力墙会比没有覆盖剪力墙多出一些钢筋。请问怎么解决?
-
1.如图所示,剪力墙应该覆盖暗柱,图中暗柱一侧200厚另一侧300厚,而图纸给的剪力墙只有200厚这一种,那么300厚的暗柱应该如何处理,不用剪力墙覆盖吗?如果用剪力墙覆盖,200厚的剪力墙怎么覆盖。
-
之前老师说 剪力墙不覆盖暗柱板钢筋计算时会出现短筋,我不明白的是,板的支座是梁,为什么剪力墙覆不覆盖暗柱会影响板的钢筋计算呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看