外墙保温面积计算规则,细思。空调板与墙相交处,空调板面积。
广联达算量软件中,外墙保温面积计算默认计算公式。
墙面保温面积=(2.655<保温层原始长度>*2.85<保温层高度>)<原始面积>-0.0555<扣现浇板>-4.305<扣窗>+1.245<加窗侧壁>=4.4512m2
计算规则:保温隔热墙面按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口以及面积>0.3m2梁、孔洞所占面积;门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱,并入保温墙体工程量内。
扣除门窗洞口以及面积>0.3m2梁、孔洞所占面积;
空调板与墙相交处面积,小于0.3m2,常规空调板长度小于1米,厚度为100mm左右,即空调板与墙相交处面积就小0.3m2,外墙上会有较多的空调板(客厅与卧室,每个房间一块),保温是否应扣空调板与墙相交面积?
又,空调板通常需要做冷热桥处理,即空调板需要做保温,这时,空调板侧面如何计算,是否和墙面结合,只计一次,还是墙面不扣,且空调板侧面按设计正常计算。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
空调板与墙相交处面积,小于0.3m2,常规空调板长度小于1米,厚度为100mm左右,即空调板与墙相交处面积就小0.3m2,外墙上会有较多的空调板(客厅与卧室,每个房间一块)按照技计算规则保温也是不扣空调板与墙相交面积。
又,空调板通常需要做冷热桥处理,即空调板需要做保温,这时,空调板侧面如何计算,是和墙面结合,如果小于0.3平米也是不扣,且空调板侧面按设计正常计算。