• 请教下,怎么施工

    1:人防图集07FG里,没看到说竖向钢筋插入基础底弯折,在基础底设置两道水平筋啊?也没像图集11G-3里面的详图那样标注出来(07FG里仅有一个内墙,在基础底设置两根压墙筋)到底基础内要不要设置两道水平筋呢?

    2:这两张截图是人防门框墙和门槛,圈起来位置是门槛,圈起来位置的两侧是门框墙,如果在基础内设置两道水平筋,那么基础两道水平筋长度是两侧门框墙长度?还是两侧门框墙长度加上门槛长度?(也就是说如果基础设置水平筋,那么门槛位置还设置吗?)

      压墙筋 人防门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图集07FG里,没有说在基础底设置两道水平筋,基础内要不要设置两道水平筋,这个要看设计是否有,没有就没有。

    2:这两张截图是人防门框墙和门槛,圈起来位置是门槛,圈起来位置的两侧是门框墙,如果在基础内设置两道水平筋,那么基础两道水平筋长度是两侧门框墙长度加上门槛长度,也就是说如果基础设置水平筋,那么门槛位置也要设置),也就是通长。

    答疑解惑


    2017-03-11 08:32:13 

点我,有新答案通知你哦