中中 2017-03-15 15:23:55 | 江西省 土建算量GCL2013 | 3744查看 1回答
3m有一道梁、6.3m有一道梁9.5有一道梁、12m有道梁,那这是不是不需要算超过模板了。
按照理解,3M处的梁么有超高,虽然6.3米超高了,但是6.3米处的梁的支撑是依靠3米的支撑,因此应该减去3米,也就是3.3米同样没有超高计算
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
将军峰 黄金专家
答题: 166162 被赞: 93248
梁超高模板的计算 你说的情况 是 不需要计算板构件的超高了。
2017-03-15 15:38:39
柱的超高模板如何计算
柱高度超过3.6就要计算超高模板! 那一个5.6柱的超高 模板量是柱的所有模板总量*2还是柱超高部分模板量*2
梁模板超高问题
江西定额规则:板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。 现有KL1250*500,梁顶标高4.5米,KL2250*300,都套了梁超高模板,两根梁都计算了超高模板,而根据计算规则,KL1梁底高为4.0<3.6+0.5=4.1,应该不计算超高模板,不知应该如何处理
模板超高计算比模板面积大
修改砼墙或砼柱底标和顶标高。模板面积计算无误,但模板超高有问题。如底标高和顶标高各加3米。超高面积比模板面积还多。问题补充:两栋楼画在一起,无法分开,层高都是3米,楼面标高相差3米,这样就会出现模板超高问题,超高会多算3米的超高。
超高模板工程量怎么计算
8米高的柱子和梁,柱子界面是500*500,梁是300*500,这个柱子和梁的模板超高量怎么计算?