• 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。

    电缆保护管长度除按设计规定长度计算外遇有下列情况应按以下规定增加保护管长度。

    1横穿道路按路基宽度两端各加2m。是什么意思

    2垂直敷设时管口离地面加2m。是什么意思

    3穿过建筑物外墙时按基础外缘以外加2m 是什么意思

    4穿过排水沟按沟壁外缘以外加1m。 是什么意思

    能不能帮我解析一下这些词的意思。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆保护管长度除按设计规定长度计算外遇有下列情况应按以下规定增加保护管长度。(答:电缆全部穿管敷设的,执行电缆穿管埋地敷设;电缆不穿管敷设的,只有部分按设计要求和规范规定需要穿管保护的称为《电缆保护管》)

    1横穿道路按路基宽度两端各加2m。是什么意思?(答:埋地电缆穿道路时,要加电缆保护管,电缆保护管的长度计算为路基宽度,两边再各加2米,其它的电缆埋在土里面即可,不算电缆保护管。)

    2垂直敷设时管口离地面加2m。是什么意思?(埋地敷设的电缆需要出地面时,要计算电缆保护管2.8米,埋深0.8米,地面以上2米)

    3穿过建筑物外墙时按基础外缘以外加2m 是什么意思?(答:埋地电缆进入建筑物时,要穿管保护,保护管长度计算为建筑物基础宽度+2米)

    4穿过排水沟按沟壁外缘以外加1m。 是什么意思?(答:埋地电缆穿越水沟时,要加电缆保护管,电缆保护管长度=水沟宽度+2米)

    能不能帮我解析一下这些词的意思。