六弦魔音 2012-09-21 09:57:01 | 福建省 安装 | 2230查看 3回答
室内外管道区分(按定额规则)问题
书面规定大概是:室外1.5米为界,入口有阀门以阀门为界,与市政接口按第一个阀门井未界。 问题:1 从套定额角度,如图的情况下,是不是外墙外1.5m这段算室内? 2 但是问题是外墙皮这1.5m的管实际中做法不是与1.5m之外的施工做法一致的吗?,为什么这样划分? 3 如果是按2条计算,那算量的时候量长度要量1.5m出去,那不是很麻烦???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳①是的。 ②施工做法一致不影响计算,有阀门以阀门为界,既然没阀门就只能以出外墙面1.5米计算了。 计算规则这东西很多都是规定,无所谓对与错,肯定在所难免的会存在一些不合理之处。 ③只要室内长度,再加1.5米,这个应该不是很麻烦吧。若是要算室外,也只要另减1.5米。若是说市政给水管,这是与室外给水管相连接。
2012-09-21 10:15:05
-
问题:1 从套定额角度,如图的情况下,是不是外墙外1.5m这段算室内? 2 但是问题是外墙皮这1.5m的管实际中做法不是与1.5m之外的施工做法一致的吗?,为什么这样划分? 3 如果是按2条计算,那算量的时候量长度要量1.5m出去,那不是很麻烦??? 答:一般的是按照外墙皮一米五为界限的,这个1.5米的计算与室外管道的共这一做法没有干系,不管是什么做法,他还是应该计算到与室内一部分之内的。 一般的室内量到外墙皮,然后加上1.5米就好了。
2012-09-21 11:01:06
-
按照广东定额是室外的第一个井或闸阀为界。以前的旧定额是墙外1.5米为界。
2012-09-21 10:00:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看