• 砌体加筋和砌体通长筋应该咋设置,这样对不, 没有输入为什么会有砌体加筋,是否重合了

    砌体加筋通长
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有砌体通长筋,那么在构造柱部位,就不能有钢筋了,钢筋规格用空格键
    框架柱部位需要有加筋长度

    2017-04-09 14:12:28 

  • 在属性那里的钢筋信息是墙体通长筋,就是砌墙体的时候整个墙体隔600布置两条钢筋。那些紫色的地方是砌体加筋,可能是你点到了   一般砌体加筋是用来计算植筋根数的   可以选择自动生成砌体加筋  然后选择需要。

    2017-04-09 14:09:28 

  •     我没有点呀,我只是在砌体里面设置了通长筋,然后在设置里面设置了搭接长度是600而已  不知道我说你们会出现砌体加筋答疑解惑

    2017-04-09 14:12:32 

  • 您肯定是布置了砌体加筋的


    2017-04-09 14:19:52 

  •     谢谢

    2017-04-09 14:22:41 

  • 那要是植筋怎么数个数呢

    2017-04-09 14:27:29 