qq 2017-04-24 22:30:08 | 北京市 安装 | 4467查看 7回答
带洗浴的卫生间做局部等电位联结25*4镀锌扁钢如何计算工程量
带洗浴的卫生间做局部等电位联结25*4镀锌扁钢如何计算工程量---就是25*4镀锌扁钢的长度
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般计算方法为局部等电位盒距地高度
2017-04-25 17:15:00
-
带洗浴的卫生间做局部等电位联结25*4镀锌扁钢就是地面钢筋到等电位端子箱那段距离尺寸。
2017-04-24 22:31:17
-
答:如果把25*4作为室内接地母线设计,那么要计算卫生间除门外一周,卫生间的金属管道、插座接地等可与连接。
2017-04-24 22:37:42
-
查看图纸说明,一般是用25*4镀锌扁钢与梁主钢筋焊接到等电位端子箱那段距离尺寸。
2017-04-24 22:50:00
-
金属线管如何计算,接地母线就如何计算。
2017-04-25 08:00:12
-
一般卫生间的局部等电位扁铁都是从本层的基础钢筋上引出来的,长度是按等电位箱至地面的高度计算。
2017-04-25 12:52:38
-
答:查看图纸说明,一般是用25*4镀锌扁钢从(最近的引下线)主钢筋焊接到等电位端子箱内(接地端子排),计算那段距离尺寸即可。
2017-04-25 16:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看