pss 2013-01-23 16:37:51 | 北京市 安装 | 5557查看 1回答
等电位连接算量
问题1:在等电位连接中,图中MEB箱设在地下一层,标明接地干线采用25*4镀锌扁钢随电缆桥架的支架敷设,并与始端的接地端子箱连接,可等电位图中根本无桥架又怎么找接地干线呢?如何算呢?如何分清哪些线属于等电位部分?哪些属于接地部分呢?在MEB箱的引上线标志是啥意,如何算呢? 问题2:各接地端子箱通过通过基础接地网形成建筑物重复总体等电位连接。是何意?又如何计算呢? 问题3:地上部分图中注明地面内钢筋网与LEB端子箱连接,可图中LEB箱只出现在卫生间中,那如何计算连接量呢?而LEB线又在哪里用,如何算呢? 问题4:图中注明利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位连接端子板,将电气竖井内的接地干线每三层同楼板内钢筋进行一次等电位连接。没明白设置在哪里了这个端子板,又怎么连接,如何计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、等电位图中根本无桥架;可在有桥架的CAD图中沿桥架画一条平行线,进行识别。等电位部分和哪接地部分,它们都是一个部分。MEB箱的引上线标志是从此MEB箱引到上层的LEB端子箱,用镀锌扁钢或镀锌圆钢连接。 2、各接地端子箱通过基础接地网形成建筑物重复总体等电位连接,就是外墙基础圈梁中心线的闭合周长。 3、地上部分图中注明地面内钢筋网与LEB端子箱连接,是连接到就近的均压环或引下线上。 4、局部等电位连接端子板就是LEB端子箱内的端子板。每三层同楼板内钢筋进行一次等电位连接,根据图集05D501-1~3要求,每三层要设置一道均压环,‘每三层’就是连接到均压环上。
2013-01-26 08:47:16