• 柱 基础层 直筋长度计算结果小于0,计算公式为[900-1130-20+12d]

    柱 基础层 直筋长度计算结果小于0,计算公式为[900-1130-20+12d],什么原因造成的,如何解决
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:首先你一层柱绘制没有,如果没有绘制,绘制完成后再计算,如果基础层柱为短柱,就应该在柱的属性中其它属性插筋构造“设置插筋”更改为“纵筋锚固”。直筋

    2017-04-25 12:49:10 

  • 答:批量选择基础的柱子,然后在其它属性中把插筋锚固修改为纵筋锚固试试。

    2017-04-25 12:49:44 