176****2159 2017-04-26 09:37:10 | 福建省 土建 | 780查看 1回答
砌体拉结筋
说明里面是说在填充墙应沿框架柱全高每隔400mm设2A6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6,7度时不应小于墙长的1/5,且不小于1000M没有说明在T字形和十字形墙中设置拉结筋,那我们还需要设置吗?通常来说不是需要在T字形,转角,十字形处都要设置拉结筋吗??还是我们就只要按照说明来设置就行了??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图纸中要求后砌墙与框架柱连接处布置砌体加筋,没有说明后砌墙与后砌墙之间布置砌体加筋。所以后砌墙之间就不要布置了与构造柱和剪力墙之间的连接处要布置砌体加筋,
2017-04-26 09:42:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看