砌体拉结筋布几道???
层高3.6米,梁高500的砌体应该布几道拉结筋?? 每500mm一道,是6道?还是7道?抑或5道?? 软件跟手算有差。。。麻烦了~~
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高3.6米,梁高500的砌体应该布几道拉结筋?? 每500mm一道,是6道?还是7道?抑或5道?? 5道,砖混结构:按照施工要求拉结筋每500设一道,最上层一道就是600,原因是上边有500的梁。框架结构加气块在500高的部位不能设拉结筋,只能是400一道,600一道,中间还有板带,有5到就够了
2012-05-08 11:02:34
-
砌体加筋实际施工布置5道就可以了。
2012-05-08 10:57:13
-
布置五道就可以了的
2012-05-08 11:00:35
-
层高减梁高,除以500的根数减1,两边都不布,所以要减一根,是五根。
2012-05-08 11:12:40
-
砌体加筋布置5道
2012-05-08 10:46:44
-
层高3.6米,梁高500的砌体应该布(3600-500)/500=6道拉结筋.
2012-05-08 10:41:44
-
层高除以500还要减一,每排两根
2012-05-08 10:41:46
-
(3.6-0.5)/0.5=6道。
2012-05-08 10:42:40
-
这个有点擦边球的概念,按理论应该是6道,这样最上边一道距梁底只有0.1m了。 实际施工时可以按5道实施。
2012-05-08 10:43:34
-
按规范要求,要设置6道原因是在砌体顶层要设置斜登砖
2012-05-08 10:45:04