• 消防系统模块问题

    系统图中隔离模块图例旁边有个数字2是什么意思?在什么样的情况下需要布置隔离模块?是一个回路一个隔离模块吗?切换模块的图例是什么?该模块有什么作用?新手求教!望大神能详细解答,因为电力知识真的一窍不通!拜托
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    系统图中隔离模块图例旁边有个数字2是什么意思?在什么样的情况下需要布置隔离模块?是一个回路一个隔离模块吗?【表示有2个隔离模块,一般按规范一个回路点位超过32个点就要设置一个隔离模块。】
    切换模块的图例是什么?该模块有什么作用?新手求教!望大神能详细解答,因为电力知识真的一窍不通!拜托
    【切换模块一般指广播切换,就是背景音乐和火灾广播切换】

    2017-04-27 10:48:28 

  • 没图没真像。应该是2个的意思。

    2017-04-27 10:46:55 

  • 1、系统图中隔离模块图例旁边有个数字2是什么意思?通常是数量的意思,即2个;

    2、在什么样的情况下需要布置隔离模块?一般每个消防总线回路都会布置一个隔离模块,它的作用是当回路设备出现故障时,很快就能知道是哪个回路的设备出现问题;

    3、切换模块的图例是什么?该模块有什么作用?很少说切换模块,我觉得你指的是“输入输出模块”,通常图例是个I/O。这个模块的作用是“平时可以监测被控设备的状态,出现火灾时可以在消防控制室直接控制被监控设备”。

    4、想学习消防知识,可以看看消防设计图集。