h850810 2017-04-30 16:51:52 | 江苏省 土建 | 1820查看 4回答
砖混结构中构造柱与圈梁锚固问题
现在按照图纸画成这样的,总感觉不对。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你感觉是哪不对,只是门窗顶显示的是什么内容,如果也是圈梁,布置的位置就不正确。一般的墙顶圈梁是没有着墙布置,那么就是锚固入柱,或者通过柱布置,至于截面尺寸不同,就要咨询设计解决了。
2017-04-30 16:57:02
-
圈梁兼过梁部位画短了,应该在洞口两侧都有支座的。
2017-04-30 16:57:44
-
这个圈梁在洞口上的是否两侧都需伸长至构造柱内呢?这个是屋面圈梁,图示部位在洞口上面的截面200*550,而在其他砖墙顶上截面是200*150,这个一大一下截面钢筋也不一样,大截面的钢筋怎么锚固呢?就是想问问这个WQL-2是否要深入构造柱内
2017-04-30 17:02:14
-
这个是CAD图纸上标识的WQL-2位置与构造柱位置
2017-04-30 17:03:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看