• 请问,1.绘制避雷带的时候,不同层高的避雷带之间的连接用不用画?

    如图,屋顶避雷带分为女儿墙避雷带和屋面避雷带,女儿墙顶标高14.9m,屋面顶标高12.9m和13.5m.
    请问,1.绘制避雷带的时候,不同层高的避雷带之间的连接用不用画?
              2."装设不大于20m*20m或24m*16m的网格作为防雷接闪器利用屋顶避雷带作防雷接闪器,"是什么意思?改怎么绘制?
             3.引下线(沿周长间距不大于25m)利用结构柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长焊连”,既然引下线是利用已经存在的柱的主筋来作为引下线,那我还用不用再绘制引下线了?
    通长主筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.绘制避雷带的时候,不同层高的避雷带之间的连接用不用画?
    需要画,避雷网要连起来的
     2."装设不大于20m*20m或24m*16m的网格作为防雷接闪器利用屋顶避雷带作防雷接闪器,"是什么意思?改怎么绘制?
    按图绘制避雷带即可,图纸已设计好,按图画即可
     3.引下线(沿周长间距不大于25m)利用结构柱内两根φ≥16或四根φ≥10钢筋通长焊连”,既然引下线是利用已经存在的柱的主筋来作为引下线,那我还用不用再绘制引下线了?
    引下线要画的,引下线需要计算工程量,单独套定额的,引下线的钢筋需要特殊处理的