• 强电配电箱中的消防联动线怎么计算?

    红线标注处的电线分别怎么算?ZRRVS2*2.5算至消防控制室?NHBV-4*2.5和NHKVV-12*1.5算至风机?配电箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 强电配电箱中的消防联动线怎么计算,这个和照明线路计算是一样的,你要看平面布置图计算相应的管线。

    2017-05-08 00:02:07 

  • 答:这个和照明线路计算是一样的,你要根据系统图给出的管线规格,到平面图上查看相应的路径(即使是设计在平面图上没有画出相应的线条,也要根据配电箱与风机、消防控制室的位置给出虚拟的路径),来计算相应的管线工程量。


    2017-05-08 06:33:28 

  • 1.ZRRVS2*2.5是属于消防设备电源监控系统,算至消防控制室中的消防设备电源监控主机,这里还需要算一个电压/电流传感器。
    2.NHBV-4*2.5是风机联动线,计算至风机控制模块,模块位于风机控制室内模块箱中,平面图如果画的仔细的话会看得到;NHKVV-12*1.5为风机直启线,连接至消防控制室。

    2017-05-08 15:18:42 

  • 结合平面图和系统图,暗埋情况下按图示最短距离计算。

    2017-05-09 11:42:55 