Ez****@163.com 2017-05-08 23:40:45 | 山东省 土建 | 815查看 1回答
怎么施工
人防活门槛大样节点图,洞口底部有两个开口箍筋,一个随人防墙厚300宽,一个在洞口旁250宽。(基础筏板顶标高-5.6,开口箍筋高度是-5.5米,地面10公分做法做完正好和地面齐平)。1:在洞口旁的250宽的开口箍筋计算根数,长度是按洞口长度1.3米算?还是按整个墙体3米长算?2:在洞口旁(高出筏板顶标高10公分)的250宽的开口箍筋顶部有2根16的水平筋,水平筋长度是按洞口长度1.3米算?还是按整个墙长3米算?(要是按洞口长度算,2根水平筋端部锚固怎么算?周围只有整个3米墙长的端部有剪力墙和柱构件。)3:人防门有的往屋里开,有的往屋外开,这时洞口旁的250宽的开口箍筋布置位置怎么确定?4:洞口底部两个开口箍筋中间让预埋铁件,(这个铁件一般是什么样的?图纸没注明,)这个铁件是人防门厂家安排人来预埋?还是施工方自己买料预埋?(这个铁件不是人防门的门框)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、按1.3米计算。2、2根16的水平筋按墙通长计算锚入门框墙相邻构件。3、布置在门框位置。4、应该是人防门厂家提供预埋件详图,由主体施工单位预埋比较好,也存在由人防厂家来预埋,这存在一个配合问题。
2017-05-09 06:38:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看