• 关于PVC线管穿铁丝问题

         你好!前辈,我想请教一下安装问题:海南2008安装工程定额2-9-47砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)15,定额子目人材机里面,每100m线管含量为0.4Kg和0.23Kg的镀锌铁丝分别是做什么用的,谢谢了子目
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  你好!前辈,我想请教一下安装问题:海南2008安装工程定额2-9-47砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)15,定额子目人材机里面,每100m线管含量为0.4Kg和0.23Kg的镀锌铁丝分别是做什么用的,谢谢了
    答:将PVC电管绑扎、固定(在钢筋上),防止混凝土浇注时振捣器将电管移位。

    2017-05-11 10:37:28 

  • 感谢回答!还问一下,固定线管为什么要用两种规格的铁丝?有没有可能,其中一种铁丝是穿在线管里面放着,用于后期穿电线用的呢?   

    2017-05-11 10:40:20 

  • 定额子目人材机里面,每100m线管含量为0.4Kg和0.23Kg的镀锌铁丝分别是给穿线备用的,

    2017-05-11 10:53:04 

  •  可是穿线定额子目里面已近包含了穿线引导用的铁丝   ,而且是按周转利用,摊销计算的镀锌铁丝

    2017-05-11 11:03:16 

  • 还有如果线管定额子目里面的两种规格是留给穿线用的,经过含量测算,是远远不够的。一般穿铁丝用的是16#,比重为1.68Kg/100m

      


    2017-05-11 11:05:25 

  • 感谢回答!还问一下,固定线管为什么要用两种规格的铁丝?有没有可能,其中一种铁丝是穿在线管里面放着,用于后期穿电线用的呢?   
    答:配管子目内的铁丝不可能是穿在管内的铁丝(带线用的铁丝);穿线定额子目里面铁丝才是穿电线引导用的铁丝 ,而且是按周转利用,摊销计算的。

    2017-05-11 22:06:48 