• 老师,麻烦您,向你请教一个问题,是关于 柱上板带与剪力墙墙层连接这个节点问题

    16G101-1中 106页(4)柱上板带与剪力墙墙层连接   上部钢筋锚固 和下部钢筋锚固 分别是lle和0.4labe+15d 对吗?
        还有在计算设置中 选择“柱上板带/板带暗梁下部(上部)受力筋伸入支座的长度”中没有这lle和0.4labe+15d的选项,是不是可以手动输入。 谢谢老师了哈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、平法理解:此节点暗梁上部钢筋和下部钢筋应该都是锚固都是伸到支座对边弯折15d, ≥0.4Labe是设计考虑的问题。4号节点比3号节点考虑的的是上部钢筋的搭接构造,相互搭接长度为lle,同时满足伸到对边的长度≥15d即可。
    2、钢筋软件中的计算设置是:ha-bhc+15*d,正确的。如图所示:伸入
    3、如果实际工程有要求,是可以自己输入公式的。软件能识别到ha(制作宽)、bhc(保护层)、d(钢筋直径)、lae这些都可以识别的。

    2017-06-09 11:48:08 

  • 中间层上部钢筋的应该是0.4lab+15*d  软件里面是可以选择到的答疑解惑

    2017-06-09 08:46:51 