日冄ゑ朙爺 2017-06-09 23:20:47 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2054查看 1回答
关于连梁相关问题
第一个问题;连梁里面正常情况下存在腰筋吗,我查看16g图集关于连梁构件节点只有上下纵筋,没找到腰筋节点构造。第二个问题;我这张连梁表里面有侧面筋,用连梁这个构件绘制图元合适吗?(在广联达钢筋软件里面)第三个问题;我用连梁绘制后,上下纵筋锚固是按直锚和600取大值,可是侧面纵筋锚固就是一端按直锚另一端却按弯锚了,而且还减去20之后弯折10d(我个人认为如果长度够直锚的还是按直锚处理,不够直锚按深入到柱边弯折15d,不应该减去20mm没有意义,连梁与剪力墙是在同一直线上的),我个人理解侧面筋取一个直锚长度也有问题,我这个侧面筋是N2C12(砼为C35,二级抗震,查表得lae为37d=444),侧面纵筋应该是lae与600取大值,墙已经包含暗柱,连梁构件与剪力墙有重叠的(墙、梁、暗柱,三者相交)。这个该怎么处理是在计算设置里面更改设置,还是用别的构件代替,例如用非框架梁进行绘制。第四个问题;剪力墙遇到暗柱的时候,剪力墙的水平与垂直钢筋是连续暗柱的吗?还是怎么样?第五个问题;剪力墙遇到连梁时,剪力墙的水平钢筋是否是连续通过的呢?麻烦老师了,还希望解答一下!拜托
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
连梁的话,如果以柱为支座就是弯锚,以墙为支座锚固够的话就是直锚,你重新设置一下;剪力墙遇暗柱连续过,遇连梁的话,如果不输入侧面钢筋的话,墙水平筋就会连续通过,侧面钢筋的话在属性窗口中其他属性输入即可
2017-06-10 10:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看