大志 2017-06-13 17:49:23 | 山西省 土建 | 835查看 2回答
板带与受力筋
实际情况:车库顶部无梁板 采用柱间板带+跨中板带组合施工 但是图纸上说未注明板为c18@200双网双向施工员 先 做了双网双向c18-200又做了 柱间板带+跨中板带 ,相当于四网四向。现在去跟人对量 人说 做了板带就不能再做双网双向钢筋了。(具体施工可以做签证) 但是我不知道到底该怎么施工 ,现在想把这个问题弄清楚即只做 采用柱间板带+跨中板带组合施工 ,还是 板带+双网双向?我初步怀疑施工员错误理解了图纸(使用的图集11g101)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是不可能的您这个地下车库的筏板基础布筋,就是板带配筋模式的没有双网双向+板带的
2017-06-13 17:51:16
-
这个不是筏板 是车库顶板 紫红色方框是 柱帽
2017-06-13 18:06:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看