• 砖混结构的构造柱预留筋,可以齐茬么?

    砖混结构的构造柱预留筋,可以齐茬么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能齐茬,上下层要相互错开。

    2017-06-18 08:39:49 

  • 你好:构造柱预留钢筋可以一样长度,满足搭接长度就可以。

    2017-06-18 08:41:39 

  •    
    一般也是错开的

    可以参考图集11G329-2,第11页,设置为0,

    砖混结构构造柱

    2017-06-18 08:42:37 

  • 这个取决于钢筋的搭接形式,但是一般都是绑扎搭接,所以预留钢筋都不是齐茬的。望采纳

    2017-06-18 08:47:27 

  • 可以齐茬,搭接长度为1.2la,详11G329-2第11页。

    2017-06-18 08:51:39 