• 继续请教下

    1:门楣梁凸出人防墙200宽,(门楣梁上下部钢筋都是3根,还有两根腰筋,)这时凸出200宽最外侧(边部)的钢筋怎么锚固?锚固长度怎么算(主要是凸出来了,和墙不是在一个平面上,没法伸入墙内锚固啊)(我这个图纸有的没显示出墙柱,有只有一侧有,另一侧没有应该怎么锚固?)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端部没有柱墙,可以按超过洞口边500计算,这样就不需要考虑锚固了钢筋是到梁端头,然后弯折可以
    但建议还是咨询下设计确认梁的长度