Bu r 2017-06-27 09:30:30 | 河北省 安装 | 1766查看 2回答
配管过长时设置接线盒;管长的计算,是从配电箱到配电箱的竖直加水平长度吗?弯曲包含竖直到水平的弯曲吗?
配管过长时设置接线盒。配管无弯曲时,30m设置一个接线盒;一个弯曲20m一个接线盒;两个弯曲15m一个接线盒,三个弯曲8m一个接线盒。管长的计算,是从配电箱到配电箱的竖直加水平长度吗?还是只计算地面上水平段的长度?几个弯曲包含墙面到地面的弯曲吗?还是只算水平段的弯曲?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按水平加垂直的长度考虑。配管无弯曲时,是全部都是水平长度,或者垂直长度
2017-06-27 09:33:09
-
配管过长时设置接线盒;管长的计算,是从配电箱到配电箱的竖直加水平长度,弯曲不用管它,按竖直加水平,规范要求的长度就是管子的长度,包括垂直及水平,接线盒也不用扣除。
2017-06-27 09:35:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看