浅尝辄止 2017-06-28 10:23:51 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 852查看 1回答
老师 我这个梁设置的信息是对的吧?肢数是2对不对 但是这个梁画出来的是 歪的 怎么办?
老师 我这个梁设置的信息是对的吧?肢数是2对不对 但是这个梁画出来的是 歪的 怎么办?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不对,是一跨,构造柱不是他的支座,起点顶标高和终点顶标高都得改成-0.55
2017-06-28 10:29:47
-
这个外墙是200厚的 内墙是240厚的对吧?这个独立基础和柱的底标高不一样 图画出来是这样的 怎么处理?基础连系梁可以用基础梁来画吗?
-
我的首层有一个柱在一处算不出来钢筋,可是同一个柱子在同一层的其他位置的量就能计算,提示是可能是板、梁不对,但是我检查了,是对的,三维显示也对,还有就是调整柱的突出长度?
-
一个是人防柱,需要在单构件中输入吗?第二个个是这个梁的原位标注怎么输入呀,JL这种梁我用基础梁定义的,但是下部钢筋信息没办法编辑箍筋,这个应该则么定义呀。谢谢各位老师了
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看