覭 2017-07-03 16:05:45 | 辽宁省 安装 | 796查看 1回答
下图如何计算工程量
1、消防电话线上的MR+SC20如何解释?桥架里边铺钢管?2、SC25管要引至水泵房配电柜,泵房不在结算范围内,应该怎么计算工程量?引出墙外还是怎么算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、MR+SC25:指的是,消防电话线经线槽及钢管敷设至点位,也就是说电话线的敷设分两种敷设形式套价,一种是线槽敷设,一种是出线槽后在管内穿线敷设,分别计算工程量。比如说它沿线槽敷设了100m,穿管敷设了50m,分别套取定额子目。2、启泵线的问题:一般是埋管算至外墙皮1.5m,不含进户线缆。本工程或你承包的工程范围内,线缆从进户的第一个按钮点算至末端按钮点的那部分工程量。这是正常情况的界定。如有合同约定,按约定计算即可。
2017-07-10 15:56:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看