湛蓝夕阳下 2017-07-06 21:35:43 | 江苏省 安装 | 3063查看 1回答
电力电缆端头跟终端头的问题
小弟刚入行,想请问一些问题:1.电缆头:一根电缆两个端头,如果两头都进配单项或者设备,是不是套用两次电缆终端头定额,那还需要套其他端头定额吗?如果一根电缆500m,端头跟中间部分应该怎么计算跟套定额呢?2.干包式电缆终端头定额中,计量单位是“个”。是一根电缆无论几芯都按一个计算,还是几芯算几个?3.在户内热缩式电缆终端头上,材料费一栏有 户内热缩式电缆终端头 单价没有写。这个是什么意思?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答1、一根电缆两个终端头都要计价;2、无论几芯都是一个,并按定额规定乘系数;3、属于未计价差,材料费要另计。
2017-07-06 21:46:50