胖嘟嘟 2018-01-06 23:11:28 | 江苏省 安装 | 1689查看 1回答
关于电力电缆终端头,和电线的无端子
Q1:从ZAL配电箱引到其他几个配电箱1AL、2AL、ALE,其中进入1AL与2AL的都是电缆,ZAL配电箱清单工程量下的定额子目除了配电箱还有啥?要套电缆终端头吗?如何套,工程量如何计算,Q2:线缆的清单下定额子目应套哪些?求大神告知!谢谢!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
Q1:从ZAL配电箱引到其他几个配电箱1AL、2AL、ALE,其中进入1AL与2AL的都是电缆,ZAL配电箱清单工程量下的定额子目除了配电箱还有啥?要套电缆终端头吗?如何套,工程量如何计算,
【图中配电箱除了套配电箱定额外,还需要套无端子外部接线,因为出线有5根4mm2的线,即ZRBV-5*4mm2。
电缆头需要单独列清单项,单独计算,按一根电缆2个电缆头计算即可】
Q2:线缆的清单下定额子目应套哪些?【线缆清单下,套电线或者电力电缆定额即可,电缆头单独列项 ,套电缆头定额】2018-01-06 23:49:01