    框架梁上部通常筋在跨中1/3范围连接,下部钢筋在框架柱内锚固和搭接。需要再计算设置修改吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:不需要修改,软件按照平法内置。

    2017-07-07 22:31:47 

  • 不需要修改。软件会按照平法要求进行处理!除非图纸有特殊节点。

    2017-07-07 22:32:12 

  • 同上专家意见。

    2017-07-07 23:33:54 