20****@qq.com 2017-07-13 10:58:41 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 351查看 2回答
您好,请问钢筋算量时基础层柱子标高设置为基础顶,对柱子钢筋量是否有影响啊?
软件会自动生根到底么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没有影响,软件会根据设置自动生根到底。
2017-07-13 11:00:37
-
只要确保柱和基础能够相交,就不会影响工程量的但建议你还是设置为基础底的好
2017-07-13 11:00:13
-
广联达钢筋算量软件,楼层设置基础层为-2m,在实际图形输入计算过程中,基础柱子显示的怎么是-4m呢?应该柱子底标高是基础底标高-2m才对啊?
-
我用钢筋算量软件画基础,我分两层画 一个是基础层 一个是-1层,基础顶标高为-4.05,-1层的底标高为-4.05,请问这样画,软件计算柱筋时 会不会计算深入到基础部分钢筋啊
-
柱子本身内的角筋伸进基础层是不是就是柱子的插筋? 还是另外在基础内预埋伸出的预埋筋? 若不是柱插筋怎么设置 在钢筋算量软件内那里定义?
-
我感觉每次调整窗户的标高都很费时间,能不能统一把窗户的离地高度像门一样,全部设置为0。这样对钢筋的计算和土建算量有没有什么影响?如果有,对哪些量有影响?谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看