• 未注明板底钢筋的,板底为c8@200双向布置,未注明板底板底钢筋为c8@200双层双向布置,什么意思

    双向布置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:见附图:双层双向

    2017-07-14 14:45:03 

  • 你好:注意一下先说的是未注明板底钢筋的,板底为c8@200双向布置,后边说的是未注明板底、板顶钢筋为c8@200双层双向布置,这样就可以理解了。
    图纸说明没有问题,是你看走眼了,多了一个板顶两字。

    2017-07-14 14:51:35 

  • 意思是:图上若有的板面筋和底筋配筋都没有给出标注时,则此板的面筋为X,Y方向均为c8@200双向布置,此板底筋同面筋也为X,Y方向均为c8@200双向布置。若有的板当只有底筋配筋没有给出标注时,则此板底筋为X,Y方向均为c8@200双向布置,此板的面筋自然是按已给出的标注布置了。

    2017-07-14 14:52:31 