• 未注明的楼板下铁均为C8@200双向。

    图纸说明上说:未注明的楼板下铁均为C8@200双向。请问大家未注明是指未注明的楼板还是楼板下铁??同一板号有的被注明了上部钢筋和下部钢筋。有的没有注明,那么同一板号的受力筋是同一规号吗?说明上并未说明这一点。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    未注明是指未注明的楼板还是楼板下铁; 同一板号有的被注明了上部钢筋和下部钢筋。有的没有注明,那么同一板号的受力筋是同一规号;

    2012-09-07 09:25:59 

  • 指的是钢筋下铁,不是未注明的板。 就是说底筋没有注明规格的,就是C8@200,注明了的按注明信息处理。

    上部

    2012-09-07 09:27:39 

  • 就是指在平面图板位置没有标注钢筋信息。

    2012-09-07 09:25:58 

  • 1、未注明的楼板下铁均为C8@200双向是指楼板 2、如果同一板号的,其它没有注明钢筋信息的,就是按注明的来布置

    2012-09-07 09:29:01 