海阔天空 2017-07-18 13:35:25 | 辽宁省 土建 | 1254查看 2回答
超高模板问题
超高模板是超过3.6米 而且要超过一米才算超高部分对吗?然后超高模板部分就是在图形算量中工程量表达式中加上超高模板部分就可以了吗?还需要在计价软件中添加什么吗?
补充问题:那我做了一个层高4.5米的 然后不是没查过一米吗 然后在图形里面查看工程量时候发现超高模板工程量是0 啊?怎么回事啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、模板支撑高度超过3.6米计算,超过部分不足一米不计算,也就是超过4.6米才计算。2、添加超过模板的定额子目,然后工程量表达式中添加超过模板的工程量代码即可。3、计价中套取相应超过定额子目,输入正确工程量即可。
2017-07-18 15:03:09
-
1、模板支撑高度超过3.6米,就要计算,不足一米,按照一米计算。2、添加超过模板的定额子目,然后工程量表达式中添加超过模板的工程量代码即可。3、计价中套取相应超过定额子目,输入正确工程量即可。
2017-07-18 13:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看