模板支撑超高问题
在套取模板项目的时候,有时候会遇到支撑高度超过3.6m的情况,这时候应该套取相关的超高模板支撑项目,工程量应该怎么取?例如柱子的支撑高度4.4m,我都需要套哪项?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先看下计算规则: ⑵现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 举个简单的例子: 如果混凝土柱的支模高度为4.4m,截面500×500,那么模板工程量为0.5×4×4.4=8.8m2,因为4.4-3.6=0.8m<1.0m,不计算因超高而增加的支撑量。 如果混凝土柱的支模高度为4.8m,截面500×500,那么模板工程量为0.5×4×4.8=9.6m2,因为4.8-3.6=1.2m>1.0m,需要计算因超高而增加的支撑量,按超过3.6m部分每1m分段计算,工程量为(4.6-3.6)×0.5×4×1+(4.8-4.6)×0.5×4×2=2.8m2,套取相应定额即可。 支模高度超过3.6m部分有3.6m-4.6m段,该段属于第一段,乘以1;4.6m-4.8m段,该段属于第二段(4.6m-5.6m段),工程量乘以2。 关于模板超高增加支撑工程量的计算,你可以参看下造价员考试教材。
2013-06-20 14:29:54
-
支撑高度超过3.6m的情况,这时候应该套取相关的超高模板支撑项目,工程量应按3.6米以上部分计算
2013-06-19 20:12:41