• 圈梁当过梁用的问题

    第一个问题:说明里面10.4.3说了圈梁的钢筋信息,最后一句提到“当圈梁兼过梁时,应同时满足10.4.5的要求”意思是:“如果我画的墙上面有窗户的时候,圈梁当过梁用,钢筋信息由圈梁的钢筋改成过梁的钢筋么?我不知道这个同时满足要怎么同时满足”???
    第二个问题:第二张图里面的②有四个门,高度是2.3、2.4、2.4、2.4米,高度不同还需要圈梁兼过梁用么?如果按过梁画的话,那高度肯定以2.4米为准,那2.3米的怎么办?如果不按圈梁兼过梁的话,那图中画问号的地方是否是画圈梁,其余的地方画过梁呢?可是过梁的长度只是门洞的宽度各加250mm,那其余的地方怎么办呢?

    问题有点多,请看清楚回答,不要只回答个“是”“不是”这个问题不是判断题,谢谢
    门洞高度不同
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题    当圈梁兼过梁的时候  不用改钢筋信息  应该是长度满足要求吧   这个我也不太明白
    第二个问题    当遇到高度不同的问题的时候  还应用圈梁兼过梁  够不到的地方 也就是2.3的地方  多设一道过梁    不知道你这个是因为墙高还是墙长设的圈梁    如果因为墙高的话   其余没有门窗洞口的墙体处  仍然放圈梁  如果是墙长 那么超过范围的墙就需要设置圈梁  未超过的就不用了  只有门窗洞口上才设过梁