• 广联达安装的桥架识别,应该放在电线导管还是电缆导管?还有桥架里的配线用设置起点和选择起点就识别了吗?

    广联达安装的桥架识别,应该放在电线导管还是电缆导管?还有桥架里的配线用设置起点和选择起点就识别了吗?谢谢
    补充问题: 桥架拐弯的地方,感觉没连接好,用不用修改?设置起点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    放在电线、电缆里都可以的。这个没有影响
    桥架里电缆、电线 ,可以用桥架配线
    也可以用设置起点、选择起点,应依据实际情况选用。

    这个不用担心的,桥架是按中心线计算的,只要中心连接,工程量就不会有影响的

    2017-08-07 11:13:52 

  • 放到电缆里面吧,以为桥架主要是为电缆服务的。
    是的。用设置起点和选择起点就识别了

    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~

    2017-08-07 10:55:49 