123456 2017-08-11 10:40:41 | 湖北省 其他专业 | 4320查看 3回答
屋面防水工程计算
前辈你好,请问下图上圈出的两个地方在算屋面防水工程量的时候怎样算,能不能不扣也不考虑上翻啊,翻了定额半天也确定不了。我出屋面的烟道算防水的时候不扣处所占面积,也不考虑上翻,那那种附墙的烟道是不是也这样考虑。
补充问题:三、屋面防水
1.卷材屋面按图示尺寸水平投影面积乘以规定的坡度系数(见表5-1)计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算,如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算,
这是我们这边的定额规定,那我觉出屋面的烟道不扣占地面积,不上翻应该是正确的,就是凸出的墙柱要扣,然后算上翻,这样对吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果二者大小接近,可以不扣,但是如果大很多,不扣,恐怕审计这一关难以通过。
2017-08-11 10:54:09
-
答:要扣所占面积,也要考虑上翻面积。
2017-08-11 10:55:36
-
屋面防水工程计算 按照实际铺贴的面积 计算,一般这样的 情况,里面和平面 都是需要做防水的。
2017-08-11 11:01:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看