• 防水工程审计

    1、 合同签订的BAC防水每平米单价65元,是按一道防水定的价。对于增加一道、二道防水的价格,怎么处理,是不是在65元上*2或*3? 2、 合同约定的部位是地下室墙体、屋面、天沟,计算时,对于阴阳角、附加层是否还要计算。(这块施工单位已经计算) 3、 甲方签证单中有一句话是:屋面为二道防水,阴阳角为三道防水。地下室剪力墙、侧墙一道防水,阴阳角附加层为二道防水。就这句话理解是不是应该计算阴阳角? 4、 基础地梁、承台、阀板均做防水,施工单位把基础梁、承台的阴阳角防水也计算进去了。对不对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 合同签订的BAC防水每平米单价65元,是按一道防水定的价。对于增加一道、二道防水的价格,怎么处理,是不是在65元上*2或*3? 回复:在65基础上直接*2或者*3肯定是不对的,增加部分很多工艺已经包含在原来的基础上了, 2、 合同约定的部位是地下室墙体、屋面、天沟,计算时,对于阴阳角、附加层是否还要计算。(这块施工单位已经计算) 回复:阴阳角和附加层是包含在施工单价里的,是不能在单独计算工程量的 3、 甲方签证单中有一句话是:屋面为二道防水,阴阳角为三道防水。地下室剪力墙、侧墙一道防水,阴阳角附加层为二道防水。就这句话理解是不是应该计算阴阳角? 回复:这个约定是明确施工工艺的 也就是具体做法,计算工程量是按计算规则计算的,不是按那个层数计算的 4、 基础地梁、承台、阀板均做防水,施工单位把基础梁、承台的阴阳角防水也计算进去了。对不对? 回复:肯定不对的,只能计算梁的表面积工程量

    2012-10-10 22:00:58 

  • 甲方签单确认了附加层的工程量,这个请问一下您是怎么 看的 可以增加。

    2012-08-24 21:18:37 

  • 附加的工程量应该包括在综合单价中,不在计算了

    2012-08-24 15:48:21 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!