zyufang 2017-08-14 15:41:27 | 四川省 市政 | 1957查看 1回答
顶层钢筋侧墙锚固板的问题
这个是市政工程地铁站顶板侧墙钢筋外侧部分锚入顶板和底板3100长,在软件中怎样设置呢?(前三张图片)?还有底板底钢筋锚入侧墙2700,只有一端锚入侧墙,另一端不用锚,和顶板顶钢筋侧墙板底计算1750,但是在锚固中设置最大是2000,这种情况怎么处理?(后四张图片)底板是1000厚;顶板9000厚
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:一边的长度按照左右一半的长度设置就可以了。
2017-08-14 15:44:46