请教大神们几个弱点问题!
(1)为什么平面图上面入户线的说明跟系统图不一样?是按照系统图来还是平面图啊?但是说明里面用的是SC40的管。(2)到插座的线是分回路来算还是一根线套几个插座来算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1) 平面图上面入户线的说明跟系统图不一样,既不是按照系统图来 也不是 按平面图,需要咨询设计单位 请他们给予明确。
(2)到插座的线是分回路来算。2017-08-17 17:01:01
-
(1)为什么平面图上面入户线的说明跟系统图不一样?是按照系统图来还是平面图啊?但是说明里面用的是SC40的管。答:设计没有错,是你看叉了。网络布线机柜前(进户管)是SC40的管;网络布线机柜后(去往楼内)是SC50的管;(2)到插座的线是分回路来算还是一根线套几个插座来算?答:一个回路一根线到一个插座,即使共管也不共线。
2017-08-18 08:27:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看