188****5012 2017-08-25 16:57:50 | 山东省 安装 | 936查看 2回答
有关标高的问题
1,楼层5.3m,层底到吊顶的距离3.5m,暗敷吊顶内, 灯具的标高 应该是3.5呀,属性定义中 灯具标高定义为3.5m 即可。属性定义中他有层顶标高,层底标高我都不用管直接输入3.5m就可以吗?
2.如果给这个灯算电线, 起始标高从配电箱 引来,终点标高 是3.5m;属性定义中我的起点标高和终点标高怎么设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,楼层5.3m,层底到吊顶的距离3.5m,暗敷吊顶内, 灯具的标高 应该是3.5呀,属性定义中 灯具标高定义为3.5m 即可。属性定义中他有层顶标高,层底标高 都不用管直接输入3.5m就可以的。
2.如果给这个灯算电线, 起始标高从配电箱 引来,终点标高 是3.5m;属性定义中 的起点标高和终点标高 水平段 都是3.5,m 只是立管 从配电箱 引来。2017-08-25 17:00:51
-
1,楼层5.3m,层底到吊顶的距离3.5m,暗敷吊顶内, 灯具的标高 应该是3.5呀,属性定义中 灯具标高定义为3.5m 即可。属性定义中他有层顶标高,层底标高我都不用管直接输入3.5m就可以吗?答:层顶标高或层底标高是参照物,没有参照电脑算不出3.5米是多高。2.如果给这个灯算电线, 起始标高从配电箱 引来,终点标高 是3.5m;属性定义中我的起点标高和终点标高怎么设置?答:管线是沿顶板(5.3米)敷设的,不是沿吊顶(3.5米)敷设的,终点标高是顶板上灯具接线盒。管线的设置是:起点标高(层顶标高);终点标高(层顶标高);接线盒到灯具要生成1.8米的立管,才对。
2017-08-25 19:24:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看