• 请问老师关于金属管道安装伸缩器问题

    图纸上设计说明为“给水管、消防管立管及水平管,其直线管道长度超过50m是,设不锈钢伸缩器一个”,这个直线管道长度超过50m中间不能有支管吗,如图所示,水平管上下两条管都需要安装伸缩器吗,还是只有上面那条才需要安装,立管系统图应该不需要安装伸缩器吧?请老师回答下,谢谢立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:立管超过50米,应该安装伸缩器;水平管最长的只有6.5米(4个长度,没有一个超过50米),不能计算伸缩器。(你写的6500不会是6500米吧?)